土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室能否自然通风和排烟?

地下室能否自然通风和排烟?

发布于:2007-03-31 10:13:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinwls
    jinwls 沙发
    可参见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97,对于车库是否作机械排烟,其中某些章节有具体要求。
    2007-04-02 14:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    从规范的条文看来,你这个属于地下车库,而且面积超过2000

    可以这样,做机械排烟,自然补风
    2007-04-02 14:18:02

    回复 举报
    赞同0