N-C= 2 ( 1)B*H(mm)= 450* 450
Cover= 30(mm) Cx= 1.03 Cy= 1.03 Lc= 3.30(m) Nfc= 3 Rcc= 25.0
混凝土柱
( 29)N= -1927. Uc= 0.80 Rs= 1.60(%) Rsv= 1.19(%) Asc= 201.0
( 15)N= -2024. Mx= -101. My= -24. Asxt= 937.
( 13)N= -2067. Mx= -6. My= -108. Asyt= 1088.
( 15)N= -2024. Mx= -95. My= 7. Asxb= 875.
( 13)N= -2067. Mx= 5. My= 98. Asyb= 980.
( 1)N= -2193. Vx= 10. Vy= 3. Asvx= 239. Asvx0= 0.
( 1)N= -2193. Vx= 10. Vy= 3. Asvy= 239. Asvy0= 0.
pkpm的配筋结果是怎样得出的呢?
我用规范的计算公式算出来的结果和pkpm的结果不一样。
为什么pkpm中算出的剪力控制值那么小?
下面是2号柱的最大内力组合
N-C NODE Critical
(LoadCase) No Shear-X Shear-Y Axial Moment-X Moment-Y NE Condition
2(13) 31 61.3 -0.2 -1944.2 5.3 97.1 0 Vxmax
2(15) 31 8.3 58.9 -1901.3 -94.7 6.2 0 Vymax
2(32) 31 -48.8 -24.5 -1374.7 44.9 -89.8 1 Nmin
2( 1) 31 8.7 2.3 -2069.4 1.3 6.1 0 Nmax
2( 6) 31 5.0 -55.6 -1554.1 97.4 2.6 0 Mxmax
2(13) 31 61.3 -0.2 -1944.2 5.3 97.1 0 Mymax
2( 1) 31 9.4 2.5 -1994.5 1.0 6.9 0 D+L
很明显,剪力值比配筋用的那个控制剪力大很多,pkpm为什么不用最大的剪力值呢?