土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁和板的砼标号不同时,具体的施工方法

梁和板的砼标号不同时,具体的施工方法

发布于:2007-03-31 00:01:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求助: 现在我遇到一个工程,其中地下室的框架柱、梁、剪力墙、板砼标号分别为C40 、 C35 、 C40 、 C30。经多次跟设计院沟通,要求将砼标号提高到C40,改为一致,以便施工,可是都以失败告终。在浇筑梁和板时,按照普遍的做法是先将梁浇筑到板底,后再浇板的砼。如果梁板砼标号相同时,我能够理解。可是现在是梁板的砼标号不同,我个人的想法是:如果按普遍做法来施工,那么梁的受拉区砼标号35,受压区的砼标号为30。这样是不是梁的受力不合理,在此请教各位师兄具体的施工方法和合理的解释,在此表示感谢!还有设计院不改砼标号是为了省钱还是有其他原因呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fyxiaoming
    fyxiaoming 沙发
    一般差两级可以同时浇注。不用采取什么措施。
    这样的标号没有问题,但我建议把梁的改为C30,一般梁板一个标号,且梁的标号大没有什么意义。当然,不改也没问题。
    2007-04-02 21:11:02

    回复 举报
    赞同0
  • lydykj
    lydykj 板凳
    设计的做法可以理解,一般柱墙同号,梁可低一等级,梁板宜同号,但板混凝土标号高了构造配筋大,且易产生裂缝,你这个情况建议再与设计协商板改c35.
    2007-04-01 22:01:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:JCCAD一系列标高的正确填法和意义?

JCCAD有五种标高: 1、地质资料输入/土层布置/+(-)0.000绝对标高 2、地质资料输入/孔点输入/修改系数/孔点标高 3、基础人机交互输入/参数输入/基本参数/基础设计参数/室外自然地坪标高 4.基础人机交互输入/参数输入/基本参数/基础设计参数/一层上部结构荷载作用点标高 5、基础人机交互输入/参数输入/浅基参数/首层基础底标高有这样个例子条件: (如图所示)1、室内0.000m,室外为-0.45m,基础顶标高-3.6m,基础底部标高-4.2m,在标高-0.12m处设置一道拉梁;

回帖成功

经验值 +10