土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 学生请教两简单问题

学生请教两简单问题

发布于:2007-03-30 20:58:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次发帖想问两个问题.这里许多朋友都是工作好多年经验很丰富,下面两个问题恐怕太幼稚了!但我还在上学未毕业,许多最基本概念都还不清楚.忍不住想在这里问两句.
1.一栋住宅,每户容量按6KW计算,每户进线线缆是BV-3x10-SC25-WC,我配的断路器是TIB1-63C/40/1P,老师说我断路器配的不对.40偏大.那应该取多少合适呢?Kx取0.8,cosΦ取0.9,计算电流Ijs=PeKx/cosΦ×1.732×0.38=8.1A,断路器是否应该选的是TIB1-63C/16/1P?
2.比如说插座回路,每插座按100W算,十个就是1KW,插座回路的线缆是BV-3x2.5-PC16-FC.WC,这个2.5是铜芯线的截面,铜芯线的截面要按导线根数和载流量来定,我想知道插座回路的载流量是怎样计算的,我同学说就是把1KW除以220V,我感觉可能不对,是否也按这个公式Ijs=PeKx/cosΦ×1.732×0.38来计算?如果是这样插座回路的需用系数和功率因数怎么取?
谢谢大家!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • totti1
    totti1 沙发
    我非常感谢各位抽出宝贵时间解答这样基础的问题。
    老师看我许多基本概念混淆就没详细讲让我先看看书再问。
    这个Ijs=PeKx/cosΦ×1.732×0.38是我列的式子!不是我老师列的。当成三相算这是我概念不清犯的错误,不是我老师误人子弟啊!
    谢谢大家!我收获很多.受益匪浅。
    2007-03-31 11:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • guowei-william

    住宅啊!!!!!!!
    怎么用三相的公式?
    2007-03-31 09:16:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多