土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一个疑惑的问题

一个疑惑的问题

发布于:2007-03-30 19:28:30 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台630/10KV的变压器用验电笔检测时零线带电,中相检测没电,用卡表测却电流正常,三相用电设备也正常,这是什么原因

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wx_lsn
    wx_lsn 沙发
    中相接地,对地电压零,零相对地电压声高到相电压.
    而且零相没接地.
    2007-03-31 22:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你叙述的不太清除,你说的这台变压器是不是容量为630KVA,变比为10KV/0.4KV的变压器,你的配电系统是不是TN-S系统,变压器引出ABC三相和N、PE这5线,你所说的零线带电,是否是指N线用验电笔检测有电,而你说的中相是否指PE线呢?
    首先确认你应该确认我说的是否和你的情况相符,如相符,你应该确认你的检测是否有问题,如果检测没有问题,零线确实带电,那就说明你的三相负荷不平衡,导致零线带上了电。你可以用卡表卡一下你的三相电流,看是否平衡?然后重新分配负荷,使之在三相上均匀分配。
    2007-03-30 23:14:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 416 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各微机综合保护厂家的资料汇总

请有心的朋友进来看看,把自己手上有的不同厂家的微机保护装置的资料传一下,以方便又需要的朋友参考,方便大家!

回帖成功

经验值 +10