载流量VV比相同截面的YJV 小谁知道是为什么吗

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shshg123456
    shshg123456 沙发
    还有就是材质不一样
    2007-03-31 20:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    因为VV电缆电缆线芯允许长期工作温度为70℃,而1~10kV的YJV电缆线芯允许长期工作温度为90℃,35kV的YJV电缆线芯允许长期工作温度为80℃,所以在相同截面相同环境下VV电缆载流量小
    2007-03-30 19:58:30

    回复 举报
    赞同0