土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [求助]水闸设计中沉降缝、温度缝之间是否会相互作用?
偶最近设计一个水闸和箱涵,在顺水流向的水闸和箱涵之间
有设了一个沉降缝,挡水的水闸段比较短,但后面有很长的
箱涵段。若单靠水闸段来挡水,水闸不能自身保持稳定,
请问各位高手,水闸和箱涵之间的沉降缝可以传力吗?
拜托了,疑惑中!!!!!!!!!!

全部回答(3 )

  • ljfei2001
    有的人说在缝中填有沥青杉木板等填料的情况下可以传递力。
    况且在基础较差的情况下,水闸段的尺寸将会很大,这又如何解释呢??
    2004-07-06 01:31:06 来自 PC 评论 举报
  • 北斗星
    沉降缝是不能传力的,挡水闸段心须要单独靠自重来稳定,这个可以通过受力分析计算。

    <本贴已被 作者 于 2004年07月05日 12时18分17秒 编辑过>
    2004-07-05 11:41:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10