氧化沟厌氧缺氧那道题,要分两组吗?2012年第二天下午案例,有一道求氧化沟厌氧池和缺氧池容积的题,我先按设计流量和停留时间算出容积范围,发现是有答案的。但后来检查时,发现题目中有一个“总有效容积“的说法,翻了翻规范,也说可分组,就改成按分成两组计算(即设计流量除以2),也是有答案的,A选项符合。不知道这是不是一个坑?或者我考虑多了?看了一遍真题,我觉得分组应该错了,因为题目给出的是“氧化沟的设计流量”,而不是污水厂的设计流量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
说法不完全对,生物膜法处理构筑物就是按平均日平均时来计算设计流量的
中水处理中常用的生物接触法就属于生物膜法的一种
回复 举报