配电断路器的选用问题看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;困惑而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。