土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电断路器的选用问题

配电断路器的选用问题

发布于:2012-09-17 00:47:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;
有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;
困惑
而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等
我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:
4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。
6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。
10平方:YJV电缆用额定63A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用40A空开保护。
16平方:YJV电缆用额定80A的断路器。
YJV 3×25+1×16的回路我想用额定125A或是140A的断路器保护,合适吗?有必要用额定160A的断路器吗?
感谢大家指教。

[ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-9-17 00:54 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢大家
    2014-05-26 08:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小小菲菲
    小小菲菲 板凳
    学习! 学习! 再学习!
    2014-05-24 10:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于630A断路器可以带多少400A断路器回路的问题

请教大家一个问题:配电回路中一个总进线630A断路器、配电回路下面是否能同时放4个400A断路器,4个断路器计算负荷分别为200KW,200KW。50KW.150KW,请高手解答。或者这4个回路是不是也要有一个同时使用系数?谢谢

回帖成功

经验值 +10