土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 临时用电现场漏电,断路器全部跳的原因?

临时用电现场漏电,断路器全部跳的原因?

发布于:2012-09-17 09:30:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现场用电存在漏电问题,整个回路中配有总箱,150mA,0.2秒,分箱30mA,0.1秒,开关箱,15mA,0.1秒的配电系统,由于距离比较远,还存在两个分箱的问题,开关箱里接线地线没有接,用电设备有漏电,除了开关箱中没有跳,两个分箱都跳了,但是总箱里的0.2秒的总闸为什么也跳了,因为漏电的地方目前还在查找,每次总闸都会跳,因为涉及到一个分配总箱,这一回路中所有的漏电断路器全部跳了,0.2秒的漏电断路器有2个,全部跳闸,请问大家这是什么原因啊,谢谢大家!急!

全部回复(62 )

只看楼主 我来说两句
  • glooble
    glooble 沙发
    谢谢各位的专业解答,这段时间比较忙,一直都没空上来回复各位的帖子,抱歉,实际问题已经解决了,整个配电回路中的确存在漏电保护器过多的情况,整个回路跳闸的原因是下面工人接线的时候出现错误,潜水泵抽水接线时将零线当做火线接了,导致水泵烧坏了,将水泵移除后就没有再跳闸,再次谢谢大家了
    2012-10-08 14:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • fhm330941939
    fhm330941939 板凳
    学习学习学习学习
    2012-10-07 14:23:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电断路器的选用问题

看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;困惑而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。

回帖成功

经验值 +10