小弟做一6层砖混,基础为井桩,为机械打孔,设计时要求打进持力层500(持力层为中风化砂岩),现在施工方和甲方都提出打不进持力层,小弟也去看了,真的打不进去,要我发变更怎么发啊,各位有什么处理方法吗?急啊

全部回答(2 )

  • wwzzgg1973
    打进500没问题的!机械打孔谁知道?看他拿出来的东西就知道了.如果打1米,可能非常困难!
    2007-03-30 15:57:30 来自 PC 评论 举报
  • w1m2w3m4
    要求桩端嵌入完整及较完整硬质岩即可(当然前提是桩径大小满足承载力要求).
    2007-03-30 15:18:30 来自 PC 评论 举报