土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教问题

请教问题

发布于:2007-03-30 09:04:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一砖混结构,六层,属7度震区,加速度为0.15g。我当时不小心一下子给按7度,加速度0.1g计算了,这样会不会有很严重的后果!还有一工程是不是出了事,如果是结构上的问题,责任是不是全由设计人员承担!我现在做设计,越做越害怕了,我每天都睡不好。担惊受怕得!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    你们的校对审核都干吗去了?还有审图呢?如此原则性问题,居然这么多关卡没有察觉,不可思议。
    两种设防水准下,地震力相差不小(0.08,0.12)。目前多层砌体采用底部剪力法计算地震力,不考虑场地土类别的影响,实际上好的场地有利于地震力的抵抗。按照规范:你的设计只是降低了设防水平,承受竖向力没有问题,7度区承受风力一般也没有问题,遭遇7度地震可修。再说目前的砌体抗震设计经验居多,所以过于担心没有必要。常在河边走,难免不湿鞋。不过兄弟你还是要吸取教训。
    2007-04-03 10:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • xyz301
    xyz301 板凳
    可以布置,加墙梁
    2007-04-01 21:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多