土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走廊如何判断?
有一多层宾馆,走道两边是客房,走道长60米,走道尽头有窗,需要设置机械排烟吗?

全部回答(4 )

  • craiginfinite
    如果是一类高层和建筑高度超32m的二类高层是需要设置机械排烟设施
    即使可以自然排烟也需要设置机械排烟系统
    2007-03-30 14:35:30 来自 PC 评论 举报
  • tanghuaping


    这么说让我想起了一个问题,我在做的一个高层住宅楼的时候,正好是98M,规范是说超过100M的楼梯间应该设置机械送风,那现在是98M是不是应该首先考虑自然通风呢,因为考虑到很接近,所以我还是做了机械送风了!!!
    2007-03-30 13:33:30 来自 PC 评论 举报