  • hswcock
    我觉得关键在于常高压还是临时增压吧
    1,常高压无需设置水箱,这点GB 50016-2006 8.4.4条明文规定了
    2,临时增压满足了前几分钟水泵无法即时启动情况下的工况,如高度
    满足不了静压要求,应设置稳压设施啊
    2007-06-04 16:35:04 来自 PC 评论 举报
  • 嘎达gz
    我个人认为不用设增压设备,否则高规和建规就没什么区别了。但专家好象不是这么认为,消防局也是一人一个说法,如果条件允许就做上吧,这样是最保险了。