柴油发电机房设在地下室时必须要有一侧靠外墙吗?
柴油发电机房设在地下室时必须要有一侧靠外墙吗?
《措施》中提到:“柴油发电机房设在地下室时应至少有一侧靠外墙”,必须要这么做吗?如果排烟、排风都做到了高空排放,可否设在地下室的居中位置呢?
发布于
2007-03-30 01:12:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ar1118du
一直没明白 到底是基于什么样的考虑的, 也不知道可以咨询什么样的单位, 审图?
2007-07-19 09:43:19
来自 PC
评论
举报
ar1118du
这是GB50352中的要求:
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求:
2007-03-30 12:14:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
sh小远
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
17
回复
95
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
8.3.3 柴油发电机房应符合下列要求:4)柴油发电机房设置在地下一层时,至少应有一侧靠外墙,热风和排烟管道应伸出室外。排烟管道的设置应达到环境保护要求: