请高手们给讲解下压缩机回油问题。给一个学习的机会,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可以查的到的!!
回复 举报
1、工况不同,两器的配置、载冷剂侧的配置不同,该值有很大变化。比如在空调工况,一般是2.5~3.1KW;在冷冻工况可能1kW冷量还不到。制热量比制冷量一般稍高些,但这都取决于你的实际工况。
2、计算出的冷量就是蒸发器的负荷,冷量+压缩机耗功就是冷凝器的负荷,冷凝器一般可稍留一些余量。
3、还是按负荷算吧,如2,算起来也不麻烦。
回复 举报