我是初学者在冷库中,我用了四个风机,冷量怎么不相等啊 ?靠机房的冷量大。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.能耗:离心式<螺杆式<活塞式 (国外机组:螺杆式<离心式)。
2.调节性能:离心式,在15~100%的范围内能较经济地实现无极调节;螺杆式,制冷量可通过阀进行无极调节。
3.可靠性:离心式,无气阀、填料、活塞环等易损件,工作比较可靠;螺杆式,易损件少,零部件仅为活塞式的十分之一,运行可靠,易于维修,对湿冲程不敏感,允许少量液滴入缸,无液击危险。
通常当单机容量Q>1163kW时,宜选用离心式;
Q=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;
Q<582kW时,宜选用活塞式。