土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ PT二次侧短相时会产生零序电压3U。么?

PT二次侧短相时会产生零序电压3U。么?

发布于:2007-03-29 20:42:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
答案是3U。=0 ,但是,既然3U。是不平衡电压,断相的时候确实也会产生不平衡电压,为什么会为0呢??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • h2oslyc
    h2oslyc 沙发
    二次侧断相的话电路就断开了,所以就就是0
    2007-04-13 19:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • maohaiming
    maohaiming 板凳
    关键不是断的组成3U0的相!
    3UO产生是PT一次断相 或者一次接地的缘故
    2007-04-12 23:46:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求南瑞研究院的朋友

有南瑞研究院的朋友吗?想考那的研究生,有没有试题和资料啊?谢谢。

回帖成功

经验值 +10