答案是3U。=0 ,但是,既然3U。是不平衡电压,断相的时候确实也会产生不平衡电压,为什么会为0呢??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • h2oslyc
    h2oslyc 沙发
    二次侧断相的话电路就断开了,所以就就是0
    2007-04-13 19:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • maohaiming
    maohaiming 板凳
    关键不是断的组成3U0的相!
    3UO产生是PT一次断相 或者一次接地的缘故