土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!VV电缆的对地故障,故障点怎么找?
一条备用电源的电缆,用电缆槽盒埋地敷设,长约300米,现在找不到故障点,求大侠指点。

全部回答(10 )

  • shichangxun
    你所指的电缆槽是什么东西?金属的?
    对地电阻等于零?
    你确定是零吗?
    是零的话故障点离你测量点不远拉,你测量下相间电阻和线间电阻,在根据阻值判断出故障点
    2007-04-30 13:32:30 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    谁发明的“电缆槽盒埋地”?
    有穿管埋地的,有直埋的,有把槽盒埋在地下的吗?
    2007-04-06 09:02:06 来自 PC 评论 举报