土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的选配设计标准

室外消火栓的选配设计标准

发布于:2007-03-29 19:56:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓可不可以接到消防水池里面,请帮忙提示

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    这种做法好象是消防水池的取水口吧
    2007-03-30 12:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    应该说是可以的,南方地区经常有这样做法,但是事先合消防局沟通一下还是有必要的。
    2007-03-30 03:06:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教水箱设置高度

根据喷淋设计规范的规定:采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位水箱,其水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。请问水箱的高度怎么确定,是不是只要符合最不利点喷头的最低工作压力0.05MPa就可以了?如果水箱的高度满足消火栓的0.07MPa的要求,是不是也可以满足最不利喷头的要求。如果水箱的高度不满足消火栓的0.07MPa的要求,但能满足最不利点喷头的最低工作压力0.05MPa的要求,那要在屋顶设一套加压稳压系统,需不需要同时对喷淋系统进行加压。谢谢。

回帖成功

经验值 +10