土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜

电容补偿柜

发布于:2007-03-29 19:00:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司电房让供电局加了一个电容补偿柜后每天都跳闸二三次,供电局老说我们设备有问题,但检查后无事,而且是他们加了电容补偿柜后才出现这问题的,啊,闷啊,人家靠山大啊,真不知道是什么原因造成跳闸,请教一下各位高手大虾.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hy03052
    hy03052 沙发
    经反复检查后,是断路器发生了问题,供电局经换后一切正常,老大就是老大,不到最后不认错啊
    2008-05-13 19:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • xswe
    xswe 板凳
    电抗器可以到这里
    http://shanghaibotian.b2b.hc360.com
    2007-10-10 10:50:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.93 万条内容 · 2228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于UPS和EPS的选择

现在要做个小高层办公楼13层,甲方没有要求保护数据和计算机,供电局是单路供电,请问我是选择UPS还是EPS啊两者是否可以通用呢?谢谢各位大师

回帖成功