土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压控制回路

关于高压控制回路

发布于:2007-03-29 18:12:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
关于高压控制回路

在10KV断路器控制回路中DC220V,用一个C32H/10A/2P.可下面又用了2个RT18-32X/10A...怎么回事.是双保护吗!可否取消任一个.不要.还有有时候在AC220V(10KV)控制回路中.N线也回了熔断器.怎么回事.低压是不允许的.那高压呢!!!
高低压断路器控制回路中,我们一般取熔断器6A...这根据什么取呢....
麻烦高手指点....

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yhb2313
    yhb2313 沙发



    在高压二次回中N线必须设熔断器,操作机构的跳闸电流一般在0.5~~~5A之间,但电磁机构的例外。
    2007-03-31 19:59:31

    回复 举报
    赞同0
  • hwc_wy
    hwc_wy 板凳
    明显你说的那两个肯定是画错了,有微断保护了还要熔断器做什么,有些特殊回路中要加熔断器,单就不用断路器了,熔断器的反映特征曲线可以看出,对短路保护的反映速度的不同