土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(四)

学习《公共建筑节能设计标准》(修订)(四)

发布于:2007-03-29 18:11:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
作者:张芹
建筑节能设计要求:在冬季最大限度的利用自然能来取暖,多获得热量和减少热损耗;夏季最大限度减少得热并利用自然能降温、冷却,以达到节能目的。

  透明幕墙对建筑耗能高低的影响主要有两个方面,一是透明幕墙的热工性能影响到冬季采暖,夏季空调室内外温差传热;另外就是幕墙的透明材料(如玻璃)受太阳辐射影响而造成的建筑室内的得热。冬季,通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热有利于建筑的节能,因此减少透明幕墙的传热系数,抑制室温传热是降低透明幕墙热损耗的主要途径之一;夏季通过透明幕墙进入室内的太阳辐射热成为空调降温的主要负荷,因此,减少进入室内的太阳辐射热以及减少透明幕墙的温度传热都是降低空调能耗的途径。

  在严寒和寒冷地区,采暖期室内外温差传热的热量损失占主导地位。因此,对幕墙的传热系数的要求高于南方地区。反之,在夏热冬暖和夏热冬冷地区,空调期太阳辐射得热所引起的负荷可能成了主要矛盾,因此,对幕墙的玻璃(或其他透明材料)的遮阳系数的要求高于北方地区。

  下面举例说明根据建筑所处的气候区和窗墙比选择玻璃(或其他透明材料),使玻璃幕墙(透明幕墙和非透明幕墙)的传热系数和玻璃的遮阳系数符合《公共建筑节能设计标准》的要求。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • superjl
    superjl 沙发
    不错
    谢谢
    请问有什么比较好的教学书不
    2007-08-26 09:34:26

    回复 举报
    赞同0
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    例10 试计算加气混凝土墙(ρ0= 500kg/m3)热工性能 [墙厚 250mm、两面粉保温沙浆(ρ0= 800kg/m3)厚 20mm ]。
      加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.25/0.19=1.316(m2·K) / W
      保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
      加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.04=1.604 (m2·K) / W
      加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.604=0.623 W/(m2·K)
      加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.05=1.614(m2·K) / W
      加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.614=0.62 ≥0.4~0.6W/(m2·K)
      ( 250mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm保温沙浆的热工性能不能满足严寒和寒冷地区要求。可用于夏热冬凉和夏热冬暖地区,但不宜湿贴花岗石板)
    2007-03-29 18:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学习《公共建筑节能设计标准》(修订版)(三)

作者:张芹《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下:   (一)热阻的计算  1.单一材料层的热阻应按下式计算:  R=δ/λ (附2.1)  式中R——材料层的热阻(m2·K/W);  δ——材料层的厚度(m);  λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用.  2.多层围护结构的热阻应按下式计算:  R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)

回帖成功

经验值 +10