0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1135 人订阅
阅读下一篇
学习《公共建筑节能设计标准》(修订版)(三)作者:张芹《民用建筑热工设计规范》附录二规定的建筑热工设计计算公式及参数如下: (一)热阻的计算 1.单一材料层的热阻应按下式计算: R=δ/λ (附2.1) 式中R——材料层的热阻(m2·K/W); δ——材料层的厚度(m); λ——材料的导热系数>[W/(m·K)],应按本规范附录四附表4.1和表注的规定采用. 2.多层围护结构的热阻应按下式计算: R=R1+R2+-----+Rn (附2.2)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句谢谢
请问有什么比较好的教学书不
回复 举报
加气混凝土墙材料热阻 R=δ/λ=0.25/0.19=1.316(m2·K) / W
保温沙浆材料热阻 R=0.02/0.29×2=0.138(m2·K) / W
加气混凝土墙传热阻 冬季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.04=1.604 (m2·K) / W
加气混凝土墙传热系数 冬季 K=1/ R0=1/1.604=0.623 W/(m2·K)
加气混凝土墙传热阻 夏季 R0=Ri+R+Re =0.11+1.316+0.138+0.05=1.614(m2·K) / W
加气混凝土墙传热系数 夏季 K=1/ R0=1/1.614=0.62 ≥0.4~0.6W/(m2·K)
( 250mm厚加气混凝土墙,两面粉厚 20mm保温沙浆的热工性能不能满足严寒和寒冷地区要求。可用于夏热冬凉和夏热冬暖地区,但不宜湿贴花岗石板)
回复 举报