文字
单母线分段,两段母线均有各自的PT,当母联开关合上后,两PT能同时运行吗?请指教,谢谢。
  • vc-30
    vc-30 沙发
    这个问题,也是我关心的.I段带II段,2PT之间是否有影响?

    另外,我现在有一个项目是这样的.
    10KV系统,两进一母联,客户要求:两进一母联没机械及电气联锁,可以并列运行,但是要求PT母线如果一段故障(熔丝熔断等PT故障),可以自动切换到另一段,还要考虑PT手车的位置接点串在切换回路里,并且能够手动切换,