地暖初期使用时经常出现的问题(汇总)
A、不热:
1、分水器上下集水管都不热:通常是供暖热水没有进入户内。解决方法——请通知热力公司开通供暖入户主管道的阀门。
2、上面的分水器热、下面的集水器不热故障原因通常是没有供暖或者是热计量表前端的过滤阀堵塞造成的。或者是流量太小的缘故。
2)、局部不热:在有地暖管道的地方,不热。解决方法——关闭除这个回路阀门以外的所有的球阀,单独给水,这样在10分钟之内应该热。然后在打开其它的回路就可以正常供暖了。
B、过热:
1、房间温度整体过热:通常是地暖供水温度过高、流量太大造成的。解决方法——改变供水温度或者局部关闭入户的回水主控阀门。
2、房间温度局部过热:此问题通常发生在客厅。解决方法:局部关闭分水器对于的球阀。通常这样的解决方法需要2天以后才能把户内的温度恒定在你需要的温度。如果两天后还是过热,请按照以上的方法在此关闭一些阀门的角度。
地热日常使用技巧如下;
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于3℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻;
2 、初次供暖(运行调试)应在专业技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用(以确保地暖系统使用寿命);
3 、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-60℃,不宜超过 60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa;
4 、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
5 、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞,影响采暖效果。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;过滤网堵塞,可用清水冲洗即可。
6 、地暖
www.jfm668.com系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同;(亦可选择安装自动放气阀)
7 、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁使地面承受2吨/m2以上的荷载;(地面承受2吨/m2以上的荷载,可选择安装钢网和增加水泥厚度等办法)
[
本帖最后由 meijia777 于 2012-9-18 12:51 编辑 ]
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报