土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 喷淋头是否可以联动
现在有个问题向大家请教:
是不是喷淋头只有在火势很大的情况下才能自动破裂进行喷淋,而消防控制主机是无法进行控制的?
请大家赐教.我的邮箱是yupeng_9@163.com

全部回答(5 )

  • tfxf123
    可能用高个温级的喷头,比自己想的“办法”要接近《规范》些。
    特别是“关主阀要5分钟,而关小阀只需要30秒.”的情况,考虑过水泵设备的影响了吗?
    2007-06-27 20:55:27 来自 PC 评论 举报
  • shangshizhen
    引用"’’喷淋头分2种:一种是68℃温级喷头。另一种93℃温级喷头(用于厨房等温度较高的场所)。""
    我们酒店厨房自动喷淋头(68度的)被引爆过一次,当时厨房内排烟机坏了,温度很高,出事后,酒店想办法,在厨房的每一个喷头上面安装了一个控制阀门,并保持常开,个人认为,工程不大的话,可考虑此法.以免误喷造成大损失.
    说明:关主阀要5分钟,而关小阀只需要30秒.
    2007-06-27 14:38:27 来自 PC 评论 举报