土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】可否采用市政自来水压力代替屋顶消防水箱?

【请教】可否采用市政自来水压力代替屋顶消防水箱?

发布于:2012-09-16 20:36:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个厂区厂房均为丁戊类,高度16米,厂房体积为12万立方米,厂房为2层,现在市政自来水一根供水,市政压力0。27MPa,那么可否用市政自来水接至室内消火栓系统上作为高位稳压消防水箱的替代?市政压力0.27MPa,显然会大于最高位消火栓,而且高位消防水箱是一个,市政自来水也是一根,市政自来水一直是0。27MPa,类似于常高压系统,是否可以这么做呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hengny
    hengny 沙发
    没供水条件的丁戊类厂房可以不设消火栓的,只设室外消防即可!楼主的想法不现实,与规范不符
    2014-09-15 15:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • ◇◆╥钱如雨
    同意地下室
    2014-09-13 00:56:13

    回复 举报
    赞同0