不知道大家有没有遇到过断路器"控制回路断线"的问题,你们遇到的问题一般是什么呢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • buxiaode32
    buxiaode32 沙发
    在以上几点外```
    再补充几点```1、弹簧未储能
    2、拒分拒合接口盒损坏
    3、部分装置的“远方/就地”开关就地时,迈开保护装置,从而报断线
    不知道还有其他没?大家多给意见
    2007-07-05 11:19:05

    回复 举报
    赞同0
  • gdhflhj
    gdhflhj 板凳
    1、断路器控制电源空气开关跳开。
    2、控制回路保险熔断。
    3、控制回路直流电源,直流屏空开跳开。
    4、测控装置有问题。
    5、分合闸线圈断线。
    6、断路器辅助触点接触不良。
    7、断路器在合闸状态因压力降低导致跳闸闭锁。
    8、反映压力降低的继电器损坏。
    9、跳闸或合闸位置继电器线圈继线(这种情况断路器仍可跳合闸)
    2007-04-02 20:28:02

    回复 举报