额定工作电流同是400A,不同电压考核的额定短路接通与分断能力不同,但不明白高电压的考核值小,低电压的考核值大(1140V是7.5KA;660V是9KA,为什麽?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangzhizhongzzz
沙发
因为断路器合闸是靠储能弹簧,合闸后储能弹簧释能,使储能电机回路接通,储能电机转动使弹簧再次储能,为下次合闸做好准备。
2007-04-06 23:02:06
赞同0
-
shaofuqiang1958
板凳
S41接通储能显示灯显示已经储能.按动合闸按钮即可合闸.
2007-04-05 00:08:05
赞同0