土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 水冷机房空调的冷却水的温度范围如何呢?
现场有一台15KW的上送风试机房专用空调,机房面积28平米,物业提供的冷却水温是12-32度,压力0.3-0.8MPA.
压机有出现热保护现象.

全部回答(2 )

  • sanmufbc
    样本冷却水应该在30度
    2007-04-22 16:01:22 来自 PC 评论 举报
  • jy21ci
    一般的出厂的机器冷却水温度设定在30左右。你的32有点高;另外有可能是室外的温度太高了,也会出现高压保护。建议你把室内机和室外机清扫一下了。请问你的保护是低压还是高压过热保护?
    2007-04-02 23:53:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10