1)水泵全压启动时,
Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(1*0.38)*(7*98)=587KVA。
(式中,Sf为电动机启动时所需的发电机容量,Sy为电动机启动时发电机已接负荷,Sq为单机启动负荷)
又因为587KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。因此,可以就近选择额定容量为600KVA的发电机(即大于587KVA)。
(2)水泵星-三角启动时,
Sf=Sy+Sq=(200-1.732*0.38*98)+1.732*(0.33*0.38)*(7*98)=284KVA。
又因为284KVA大于1.1*200=220KVA,因此,也可以满足稳定负荷计算。所以,可以就近选择额定容量为300KVA的发电机(即大于284KVA)。
备注:一、由上还可以看出,若大功率消防设备采用降压启动,能够显著减小发电机容量。