土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 不设备用消防泵,泵房出水管需要设2条吗?
根据《建筑设计防火规范》8.6.8条要求,可以不设备用水泵,可以为枝状管网。但第8.6.5条(强条)要求,消防水泵房应有2条出水管与室外环状管网相连。我认为室内消火栓系统既然为枝状管网,就不必执行第8.6.5条,消防部门不同意。大家意见呢?

全部回答(9 )

  • wochongxuan
    我QQ:648745121
    希望和大家交朋友,探讨学习哦
    2007-03-30 10:15:30 来自 PC 评论 举报
  • snow_168
    建议别跟消防部门去争。跟消防规范组去争。
    2007-03-29 20:44:29 来自 PC 评论 举报