不设备用消防泵,泵房出水管需要设2条吗?
不设备用消防泵,泵房出水管需要设2条吗?
根据《建筑设计防火规范》8.6.8条要求,可以不设备用水泵,可以为枝状管网。但第8.6.5条(强条)要求,消防水泵房应有2条出水管与室外环状管网相连。我认为室内消火栓系统既然为枝状管网,就不必执行第8.6.5条,消防部门不同意。大家意见呢?
发布于
2007-03-29 10:18:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
wochongxuan
我QQ:648745121
希望和大家交朋友,探讨学习哦
2007-03-30 10:15:30
来自 PC
评论
举报
snow_168
建议别跟消防部门去争。跟消防规范组去争。
2007-03-29 20:44:29