土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 向大家请教一些药厂设计问题

向大家请教一些药厂设计问题

发布于:2007-03-29 10:04:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我是一个做设计的新手,有以下问题向大家请教,请大家帮帮忙!
1,万级与无菌万级有什么区别?在做设计时如何体现?
2 既有十万级,还有无菌万级和万级,局部百级,那空调系统应如何划分?
3 局部百级别应采用什么形式?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • af6886@co163
    af6886@co163 沙发
    万级与无菌万级是一个概念,只是无菌万级对细菌也就是对有生命微尘控制更多要求,一般有臭氧,紫外,熏蒸灭菌的方法,具体可以按要求及工艺来选择。
    等级不同可以通过换气次数来达到。局部百级要用FFU,或用层流罩来达到效果。
    2007-04-02 11:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • yeshmk
    yeshmk 板凳
    万级与无菌万级是工艺要求,最好采用2套系统 在万级到无菌万级区域另做人流系统
    2007-03-29 12:10:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室的洁净度问题

我公司最近做了一个千级洁净室,采用HEAP送风,送风方式为上送侧下回。在进行粉尘测试时,0.5μm的粒子数在100粒以内,但5μm的粒子数却为临界值,在5~10粒之间(标准在7粒以内)。请教各位高手,这一结果会是什么原因引起的。

回帖成功

经验值 +10