土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水忽冷忽热的原因求解?

热水忽冷忽热的原因求解?

发布于:2007-03-29 09:44:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司现管理北京某大厦,原大厦供水系统为高位水箱式供水,水箱为生活和消防共用,后供水系统改为变频直供水,水箱只用作消防水箱使用;只添加了变频控制设备其他设备未作改变。改造后大厦的高区用户经常反映热水忽冷忽热问题。如何解决?请专家帮助!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 辣翅、火腿
    我认为最好都设水箱,或采用气压罐,变频总是不太可靠
    2007-04-01 17:49:01

    回复 举报
    赞同0
  • nzlin_2005
    nzlin_2005 板凳
    热水系统应该明确采用何种方式供水(应该是采用变频吧,这个是冷热水平衡的基本条件),问题的关键是热水回水循环系统采用立管末端循环还是支管末端循环?还有要确定保温措施是否到位?
    2007-04-01 00:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的水如何排呢?

各位大虾,我现做一个六层住宅,住宅的北面是地下车库(离住宅外墙2M左右),请教下卫生间与厨房排水横干管如何排出(检查井中心距建筑物外墙不小于3米)?很疑惑

回帖成功

经验值 +10