1、工程近况
  牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • shenxiaohu-jz
    shenxiaohu-jz 沙发
    很好的总结,不错,顶。
    2009-10-16 10:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • lcf63463638
    lcf63463638 板凳
    这样太麻烦了吧,如果是这样还补如更换基础形式,不采用人工挖孔桩
    2009-09-23 12:51:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢套筒护壁在人工挖孔桩中的应用

湖南省益阳市市场服务中心桥北批发市场综合楼工程位于资江河傍,为一栋三层框架结构建筑,总建筑面积2360m2,综合楼工程基础原设计为D=350mm的锤击灌注桩群桩,由于现场狭窄,周围均有蔬菜大棚、人行天桥、防洪大堤挡土墙等已建建(构)筑物,并且设计的桩边与现有人行天桥边几乎重合,设计的桩边与防洪大堤挡土墙也仅有1.3m的距离,打桩机械无法进行施工,同时由于该工程的部分桩基础落在原建筑物的人工钻孔灌注砼桩基础位置,无法实施打桩工程。为确保施工质量,经施工单位建议,设计单位将本工程的基础由锤击灌注桩群桩变更为D=1200mm人工挖孔桩,桩壁采用钢筋砼护壁,根据地质勘探资料,地面以下6m范围内为粘土层,往下1-2m为粉沙层,再往下为砾石层,设计选定砾石层为基础持力层,设计桩长为8m

回帖成功

经验值 +10