土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟问题

防烟问题

发布于:2007-03-28 22:22:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分只有前室不满足自然排烟,那么怎么做加压送风呢?要不要单独给地下室的楼梯间单独送风?那送风量按什么送风方式考虑呢?
还有如果高层建筑的地下室楼梯间和前室都不满足自然排烟条件,但是地上部分1~3层前室和楼梯间都满足自然排烟,3层以上部分只有前室不满足自然排烟的话,怎么做正压送风呢?风量按什么送风方式考虑?求教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wjhjjj
    wjhjjj 沙发
    按高规8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不小于2.00m2。
    是否可以采用自然排烟???
    2007-03-29 16:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    如果地下室不是合用前室,可以仅对地下室防烟楼梯间送风(一个系统)。三层以上前室机械加压送风(另一个系统);也可以地下室防烟楼梯间单独送,前室再一个系统

    如果地下室是合用前室,可以对防烟楼梯间设一个系统送风,对地下室及三层以上合用前室设一个系统
    2007-03-29 10:01:29

    回复 举报
    赞同0