土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 帮帮忙看看这台冷冻机的问题

帮帮忙看看这台冷冻机的问题

发布于:2007-03-28 20:43:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台日本三菱4色印刷机附属冷冻设备,冷媒是R12,高压27低压6回气温度手感热.出现的故障是高压保护,想问一下,正常的压力应该是多少.压力是不是正常.该设备用了8年一直正常,该故障是最近才出现的.没有负荷的情况下可以系统可以正常运行,但有负荷就压力保护.请大家帮我分析是什么原因!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • nitsu
    nitsu 沙发
    R12系统中,高压表压达到27KG,对于能够冷凝温度在90度左右,排气温度将会更高!
    压缩机真好!
    2007-04-22 18:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • ygw001
    ygw001 板凳
    “一台冷凝风扇出了问题,导致冷凝出现问题.高压升高”。与容昌制冷所讲“检查冷凝器问题”是相应的。冷凝压力高,首先应该检查冷凝器系统,三天时间才检查出问题,说明检查不够仔细。
    2007-04-21 17:28:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

离心机是否都会喘振

我一直认为是离心机都会遇到喘振的现象,但是前些日子,听朋友说多级的离心机不会遇到喘振,不知道是否是这样?

回帖成功

经验值 +10