土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:关于换热站压力表,温度表远传的问题

求助:关于换热站压力表,温度表远传的问题

发布于:2007-03-28 19:47:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚参加工作.
我们换热站要进行改造.需要把换热站的压力表,温度表的信号传的监控室里面.
从换热站到我们的监控室大约有200m左右.
请求帮助.
我知道可以用一些压力表本身带有信号传输的.我知道信号可能有衰减
各位有什么好办法吗?
我们单位的换热战是蒸汽的.
我是学暖通和中央空调的.
还有我的QQ:34609852
请各位前辈指导.验证:请注暖通或空调

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    所有的压力表和温度表都不能传送这么远,你可以在系统上安装温度传感器和压力传感器,利用他们所输出的4--20毫安信号进行远传,不要说200米,就是1000米都没有问题。只需要在控制室再安装两块数显表就可以了。
    2007-04-01 15:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • shigu
    shigu 板凳
    这个要问一下电气专业的吧。
    2007-03-28 20:39:28

    回复 举报
    赞同0