正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1076 人订阅
阅读下一篇
问题一:钢结构厂房柱下独立基础的抗拔怎样手算,还有围护墙下的砖墙下条基是不是也要考虑抗拔,基础宽度是风吸力控制还是就考虑上部荷载,我是新手哪位可以教教问题二:三角型钢屋架下吊空调风管荷载是怎样考虑的问题三:在计算钢结构下的基础时用pkpm在jccad中输入节点荷载时一般都是怎么考虑荷载组合的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句以上实测结果表明太阳辐射热透过外层玻璃,通过热通道后进入室内的太阳辐射热衰减比单层透明玻璃幕墙少,其原因是内层玻璃透射衰减,也就是说热通道本身对减少太阳辐射热的贡献不大。从各种双层玻璃幕墙工程实例看,不管是北京旺座中心双层玻璃幕墙、还是深圳广电中心双层玻璃幕墙工程都明确指出,夏季必须在热通道内设遮阳帘来阻止太阳辐射热进入室内。
回复 举报
本标准允许采用“面积加权”的原则,使某朝向整个玻璃(或其他透明材料)幕墙的热工性能达到第4.2.2条的几个表中的要求。例如某宾馆大厅的玻璃幕墙没有达到要求,可以通过提高该朝向墙面上其他玻璃(或其他透明材料)热工性能的方法,使该朝向整个墙面的玻璃(或其他透明材料)幕墙达标。”
第4.2.5条指出:“公共建筑的窗墙面积比较大,因而太阳辐射对建筑耗能的影响很大。”“大量的调查和测试表明,太阳辐射通过窗进入室内的热量是造成室内过热的主要原因。”“夏季,南方水平面太阳辐射强度可高达1000W/m2 以上,在这种强烈的太阳辐射条件下,阳光直射到室内,将严重影响建筑室内热环境,增加建筑空调能耗。因此,减少窗的辐射传热是建筑节能中降低窗口得热的主要途迳,应采取适当的遮阳措施,防止直射光的不利影响。”“为了节约能源,应对窗口和透明幕墙采用外遮阳措施,尤其是南方办公建筑和宾馆更要重视遮阳。”“在严寒地区阳光充分进入室内,有利于降低冬季采暖能耗。这一地区采暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位,如果遮阳设施阻挡了冬季阳光进入室内,对自然能源的利用和节能是不利的。因此,遮阳措施一般不适用于北方严寒地区。”“在夏热冬冷地区,窗和透明幕墙的太阳辐射得热在夏季增大了空调负荷,冬季则减少了采暖能耗,应根据负荷分析确定采取何种形式的遮阳。”
回复 举报