小区开关站设置问题

发布于:2012-09-15 09:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问一下各位,10KV双路电源进线,小区配电站高压柜能带多大的变压器容量,何时才需要单独设置开关站?
城市电力规划规范GB 50293-1999条文说明中7.3.4中说10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA,那么超过这个容量怎么办?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    把小区分成几个区块,根据计算负荷在适当地方再增加一到二个开关站。
    2012-09-15 10:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “GB 50293-1999条文说明中7.3.4中说10kV开关站最大转供容量不宜超过15000kVA”,是一路还是二路?

    如果小区大,有50MVA的用电量怎么办?引入35KV,设二台25MVA的主变,二次10KV用电缆接到各幢楼的变压器。

    这种情况下,小区半径不会超过1000米吧?!那就在10KV配电室的10KV开关柜用电缆接到各变压器,没必要装“开关站”!

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-15 10:20 编辑 ]
    2012-09-15 10:18:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。