土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 请教水管试压的问题

请教水管试压的问题

发布于:2007-03-28 13:46:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
现有洁净厂房一空调水系统须做压力试验,因路经区域不允许有漏水,故要求先用气压试验,本系统水压试验能达到1.0MP就可以了,请问各路高手:气压试验打到多少压力就可以了,为什么? 备注:水系统为空调二次水,管路为镀锌钢管及法兰连接,末端为干盘管。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangqiaohong
    jiangqiaohong 沙发
    气压打到1.0MPa,不简单了,得注意安全了,还得报审试压方案
    2008-12-13 19:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • wenzhen001
    wenzhen001 板凳
    非常感谢,增长了不少见识
    2008-12-09 10:56:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多