母线截面的选择
  在成套企业中,合理选择母线截面直接关系到设备的安全运行和生产制造成本,为此必须引起足够的重视,本人根据GB3906-91中附录F—“根据短时持续电流的热效应计算裸导体截面的方法”所推荐的计算公式——

  

  式中:S——导体截面(mm2)

   I——电流有效值(A)(额定短时耐受电流)

   a——材料系数

   铜——13

   铝——8.5

   t——额定短路持续时间(秒)

  △θ——温升(K),对裸导体取180K(持续时小于2秒)对于4秒持续时间的取215k

  初步对常规所接触到的实例,进行了计算并汇总。详见下表1。

  一、按照国标推荐计算公式,TMY母线最小截面见下表1:

  

  注:本表中母线的安全载流量是单片母线立放时的据,母线长期允许工作温度为70℃,环境温度为40℃。

  二、对于以上TMY母线最小截面选择结果的应用说明——

  1.上表中稳态短路电流有效值如何确定?

  在进行工程设计时,需要当地电力部门提供短路容量及短路阻抗,再计入供电线路阻抗,才可计算出短路电流,并以此来选择元器件的参数。在实际生产中,成套生产企业一般无法得到以上参数。为此,可根据上一级变压器的额定容量SN,短路阻抗UK,额定电压UN,额定电流IN等数据进行估算。目前,城市区域变压器的主变大多数为110KV/10KV,容量在16~40MVA,如果忽略系统阻抗,近似认为110KV则为无限容量系统,则三相短路稳态电流有效值IK可按下式估算——

  

  式中:I2N——主变次级额定电流

  UK%——主变短路阻抗电压

  

  以上计算UK取10%。

  2.主母线短视耐受电流选择4S,主变量考虑到保证主母线供电的可靠性,当分支母线侧短路故障时,应使分支母线断路器首先跳闸。而分支母线短时耐受电流选择为2S,已大于分支母线实践故障切除时间(电流互感器规定为1秒中能承受的热电流)。

  3.设备实际运行时,如负载电流大于表1所列各种母线允许的安全载流量,必须重新选择母线截面。

  4.按表1选择结果是否能满足额定峰值耐受电流(动稳定电流)的考核?什么叫动稳定电流?是指设备在规定使用条件下,当系统发生短路故障,当短路后半个周期时的全部短路电流的瞬时值,也是短路电流的最大瞬时值,该值等于2.5倍额定短时耐受电流,也称短路冲击电流。根据“工业与民用配电设计手册(第三版)”中的推荐,铜母线允许短路冲击电流,详细在表5-23中列出,现将该表转录于下,供应用参数!

  以上所述供同行交流参改!内中错误欢迎指出!

  附表:铜母线允许的短路冲击电流值 5-23

  

  

  

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sanyliu
    sanyliu 沙发
    看不见公式和图片,请做成文件传上来。非常感谢!!!
    2008-01-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • enjoy82
    enjoy82 板凳
    这样看不清楚,也没公式和图表。
    最好贴成附件的形式。
    2007-06-04 11:35:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

负荷开关-熔断器组合电器选用中的技术问题

负荷开关-熔断器组合电器选用中的技术问题   近年来,在10kV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关-熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。    1 转移电流的校验     由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

回帖成功

经验值 +10