土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教小区配电箱变容量选择?

请教小区配电箱变容量选择?

发布于:2007-03-28 11:59:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小区电源
负荷为550户左右 实际住户300户
每户5kW限电负荷
现用一台10kV箱变作为电源
请教箱变容量选多大合适?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • r.stewart
    r.stewart 沙发
    5x550x0.33/0.9=1008

    1008/0.85=1186

    一台1250或者两台630 建议后者
    2008-03-18 12:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    我的计算如下:550*0.4*5*0.8=880KW
    880/0.85=1035KVA
    1035/0.75=1380KVA,大于630*2,小于800*2
    建议2台630KVA箱变
    2007-03-28 19:27:28

    回复 举报