04S901,民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样
给的图例一个高层住宅,我觉得他的给水量计算有问题,请大家看看
5-18层位住宅,每层6户,从每户面积看在100平米以内,看设置的卧室数量,我每户人数4人考虑,
给水量计算:(14*6*4)*320=107.52立方米/日
这里所取的用水定额已经是规范的所列最高值了,但深度图样的给谁量是205立方米/日
我是新手,不知道是自己的计算有问题还是我的设计思路保守,请大家帮忙看看,谢谢
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
tangwule
沙发
是六户的,这个最高日用水量,我刚刚有的混淆了概念,实际我算的是最高日生活用水量,没有包括其他一些用水.可能他205没问题,但后面有个热水的水量,按照技术措施上的算法,也可以这样定额乘以用水人数,相差更大
2007-03-28 17:21:28
赞同0
-
suiyh1010
板凳
我算了一下
2007-03-28 15:20:28
赞同0
加载更多回复 举报
按你说的户数来算你的是对的!
我手头没有你说的那本书
但你给的附件没有平面图,我想可能是你在计算户数时弄错了!
你再仔细看看平面图到底是多少户