土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浪涌保护器接在总开关前后的区别

浪涌保护器接在总开关前后的区别

发布于:2007-03-28 11:21:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一办公楼总线处设浪涌保护器,由于设计时浪涌保护器接在总开关前,审图提出浪涌保护器不需要4极。
想问问接在开关前后有什么具体的区别?TN-C-S系统。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zsj6233
    zsj6233 沙发
    在《民用建筑工程施工图设计深度图样》上的电涌保护器就接在总进线开关的后面。我有次出图,审图的老先生说应该放在开关的前面,好保护开关。我不愿意和他们将,你说改我就改。其实电涌保护器对高压的敏感远大于断路器的反应时间,前后无所谓。
    当你采用TN-C-S,或TN-S系统时,在N与PE连接处电涌保护器用3个,在其以后N与PE线分开处安装电涌保护器用4个。
    2007-03-29 19:02:29

    回复 举报
    赞同1
  • lwei010020
    lwei010020 板凳
    学习中
    2007-11-02 07:03:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JB-QB/QG-GST200简单操作说明

JB-QB/QG-GST200火灾报警控制器(联动型)简单操作说明火灾处理:当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾的发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等;

回帖成功

经验值 +10