土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商住楼属于哪一类建筑?

商住楼属于哪一类建筑?

发布于:2007-03-28 11:19:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建筑高度超过24米,层数为九层以下(包括九层)的商住楼属于公共建筑还是居住建筑?如六至九层的商住楼划分为公建的话,根据新《高规》第7.6.3条的要求,则需要配置自动喷水灭火系统;如为居住建筑,则消防只需配置消火栓即可。请教于各位同仁有何见解。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • swordmanl
    swordmanl 沙发

    你该好好学习规范了,什么是商业网点定义
    2007-03-29 14:27:29

    回复 举报
    赞同0
  • 胡子渣
    胡子渣 板凳
    应该按照住宅来做,一般像这个,住宅部分是单独的防火通道,商业的防火通道是另外的,如果没超过要求,只需要做消火栓就够了!你做喷淋,甲方不毛死了?再者,不属于高层的,就不要往这上面靠,搞不好人家会笑你的。下面做商业的可以隔成不超过300平米的小间就可以完全避开做喷淋的条款,如果建成以后人家要两键合成一间而改成大面积的,那就不是你管的事了。
    2007-03-29 10:07:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷规5.1.1A与6.1.1条的理解

喷规5.1.1A:非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式的设计基本参数不应低于表5.0.1A规定.中的中庭,影剧院,音乐厅,单一功能体育馆等,净空高度8~12米的喷水强度为6. 喷规6.1.1条:采用闭式系统场所的最大净空高度不大于表6.1.1规定.民用建筑和工业厂房:采用闭式系统的最大净空高度为8米. 问题在于:6.1.1条中明确了采用闭式系统(含民用建筑)的净高不超过8米.而5.1.1A中又规定了"非仓库类高大净空场所"设置喷水可采用湿式系统的净空高度可以达到12米.湿式系统也属于闭式系统.那么5.1.1A是否与6.1.1条矛盾?既然规定了闭式系统设置净空高度不大于8米,为何有规定非仓库类高大净空的湿式系统可以达到12米?

回帖成功

经验值 +10