土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 约克YS冷水机组出现“滑阀未校准”故障如何解决?
约克YS冷水机组出现“滑阀未校准”故障如何解决?
请教各位大虾。

全部回答(4 )

  • liuyunkuan
    0% 0.05v ,100% 4.2v就可以。
    刘,15810347064
    2009-07-21 17:18:21 来自 PC 评论 举报
  • liuyunkuan
    输入密码,找到滑阀校正,0% 0..5v ,100% 4.2v就可以。
    刘,15810347064
    2009-07-21 17:17:21 来自 PC 评论 举报