土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调冷冻冷却水泵跳闸现象

空调冷冻冷却水泵跳闸现象

发布于:2007-03-28 10:10:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流
请问这是开关承受的启动电流太小吗?
多谢!多谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lcm123456
    lcm123456 沙发
    3P 250AF 150AT的适中,要是老是这样你要看看是不是短路了
    2007-08-25 12:01:25

    回复 举报
    赞同0
  • lcm123456
    lcm123456 板凳
    ABB250型250A 的是3P ??AF ??AT的?
    2007-08-25 11:58:25

    回复 举报
    赞同0