阅读下一篇
改革将至,拟进行笔试和实际操作考试,根据综合成绩结合考察结果确定上岗人员.因关系很多人的岗位,需慎重又慎重,考试既要结合实际又需难易适中,确保反应真实水平.如果谁有相关考试题请提供借鉴,有比考试更好的办法就更佳了,先谢过.我的邮箱:yswz777888999@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
qianger
沙发
我认为失磁可以看作进相运行的极端表现,但实际上进相不会引起失磁,在进相到极端之前欠励限制或发电机保护可能就已经动作了。进相总归是一种正常的运行方式,但失磁通常是励磁系统本身故障所引发的突发事故。
2007-10-01 22:13:01
赞同0
-
lixiaolan1234
板凳
最基本的一点,进相是可以运行的,水轮机组只要进相深度在允许的范围内是可以运行的,但是出现失磁就是故障了,保护是要报失磁保护动作,事故停机的,我认为最大的区别在于进相可以运行,失磁是不可能在运行的
2007-10-01 14:54:01
赞同0
加载更多回复 举报